当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程设计
wangjili

长度超过60米的走道一定要机械排烟么吗?

提问者悬赏:0分 | wangjili | 2013-08-23发布 | 浏览 7416 次

一高层公建,中庭为露天的,无顶盖。围绕中庭为走道,四条边加起来长度超过60米,走道和中庭直接用玻璃和窗户隔断,这种走道算是内走道吗?一定要机械排烟吗?如果和中庭的窗户满足2%的开启面积,是否可以自然排烟?

附件(0个)

2013-08-23

满意答案

1   长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。

2   排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置。

3   净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。

这是高层建筑防火规范一点可参考

apple1989

apple1989

回答于:2013-08-23

共2条回答

  1. 规范规定要有地   若设走廊与 楼梯处的排烟口,至少要有1.5米的距离楼梯处