当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 竣工结算
意气风发

钢筋隐蔽工程验收记录怎么做呢?

提问者悬赏:0分 | 意气风发 | 2013-08-26发布 | 浏览 8874 次

钢筋隐蔽工程验收记录怎么做呢,要把所有使用钢筋间距、安装位置、型号都写进去吗?

附件(0个)

2013-08-26

满意答案

是的,根据《隐蔽工程验收记录》的目的性,就是把所有梁、柱、板、楼梯、剪力墙的使用钢筋型号、位置、间距都写出来,如实的反映出你隐蔽项目的具体情况,这就是你填写的最终目的,如果你填写几个主要的几项,如果你的工程不出问题还则罢了,如果一旦出现问题,那么第一步就是检查资料,如果你的隐蔽填写记录与图纸不符,首先就要认定你们没有按图施工,你的麻烦可想而知。这说的有点大,说小了,遇到较真的监理、质检站的质检员看到你没有如实填写,那只有你返工了!而且在质检站验收现场隐蔽讲究的就是“三对照”,图纸、资料、现场,有一项不符即验收通不过滴!
apple1989

apple1989

回答于:2013-08-26

共2条回答

  1. 钢筋隐蔽工程检查验收记录一般包含内容如下:隐蔽部位、隐蔽时间、隐蔽部位所在的施工图、有无设计变更(设计变更单号码)、具体钢筋的隐蔽内容有钢筋规格、型号、数量、钢筋布置间距、接头布置、钢筋支撑类型等,并有班组长、质检员、工长签名,监理签署的隐蔽意见。