当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
LilyZ

预防框架柱钢筋移位有哪些办法?

提问者悬赏:0分 | LilyZ | 2013-09-29发布 | 浏览 3951 次

预防框架柱钢筋移位有哪些办法?越详细越好,谢谢!

附件(0个)

2013-09-29

满意答案

为了保证框架柱的主筋不位移,我在现场采取的措施:
1、上部绑扎不少于三道的定位箍筋,这样会保证主筋不倾斜;
2、在梁上部紧贴箍筋处安装一道框架柱箍筋,采用点焊的方式与梁箍筋连接(也可以绑扎,需要不位移,不如点焊效果),这个效果是非常好的,但是浪费人力和材料。
3、在无法保证主筋的位置时,要使主筋在框架柱范围内,不要出柱,偏差尽可能向里面,这样保证可以校正后主筋不外露。
4、基础放线时,要画出主筋位置,尽可能避开梁的主筋,减小偏差值。
5、施工时,要有钢筋工人进行维护,及时调整倾斜的钢筋就位。
6、垫块必须有效绑扎,采用扎丝(无论是塑料的还是砂浆预制的)与主筋固定。
以上仅供参考。
yanying

yanying

回答于:2013-09-29

共3条回答

  1. 1.采用溜槽的方法
    2.柱钢筋上部增加钢筋定位卡
    3.施工过程中最好避免你所说的方法,不要将钢筋打开,用心施工
    将正负零以下的柱载面加粗使位移的插筋在柱内,在基础顶面至正负零间将插筋校正到位,上部按原图。
  2. 其实,你所说的钢筋移位,应该指的是在柱顶端也就是上层板面上的位移。如在柱中,也看不到移没移了。按现行的方法,柱筋保护层是采用塑料圈,基本上不会出现上几楼朋友所说情况。但在柱顶,情况就不同了。柱顶部分因为有梁,模板要开梁口,这样一来,这部分的塑料圈就没有模板做靠背,也就起不了作用了。所以,我们要注意的是:在安装梁钢筋时,就要控制好柱筋的相对位置。在浇砼前调整并固定。浇砼时如有移动再调整好。这样做了,就不会出现大的移位,就是有移位也不会超出柱断面范围了。