当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
糖衣

屋面做蓄水试验,蓄水的深度是多少?有相关的规范吗?

提问者悬赏:0分 | 糖衣 | 2013-12-27发布 | 浏览 15682 次

屋面做蓄水试验,蓄水的深度是多少?有相关的规范吗?

附件(0个)

2013-12-27

满意答案

屋面蓄水可以起到隔热作用,是否水层的深度越深隔热效果越好呢?《屋面工程技术规范》(GB 50345—2004)中8.3.4.7款规定,“蓄水屋面的蓄水深度以150~200mm为宜。”因高于此深度,则加重荷载,但隔热效果提高不大,当水深过大,夏季白日水温升高,晚间反而导致室温增加。
开源节流

开源节流

回答于:2013-12-27

共2条回答

  1. 屋面防水层做完后要进行蓄水试验,规范规定是:对细部构造(屋面天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等)、接缝处和保护层进行雨期观察或淋水、蓄水检查。淋水试验持续时间不得少于2小时;做蓄水检查的屋面,蓄水时间不得少于24小时。