当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
apple1989

请问约束边缘构件的竖向钢筋搭接区的箍筋要加密吗?

提问者悬赏:0分 | apple1989 | 2014-03-13发布 | 浏览 3597 次

请问约束边缘构件的竖向钢筋搭接区的箍筋要加密吗?

附件(0个)

2014-03-13

满意答案

一般不需要加密。因为约束边缘构件本身的箍筋就不少,再加上剪力墙的水平筋;水平方向多大箍筋已经很多了。如果再加密,施工就比较困难了(包括混凝土的浇筑)。
苏利先森

苏利先森

回答于:2014-03-13

共2条回答

  1. 一般是不需要加密的,除非图纸上明确有规定时,才考虑加密。