当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
开源节流

当接头位置无法避开梁端时或柱箍筋加密区时要如何处理?依据是什么?

提问者悬赏:0分 | 开源节流 | 2014-03-14发布 | 浏览 6015 次

当接头位置无法避开梁端时或柱箍筋加密区时要如何处理?依据是什么?

附件(0个)

2014-03-14

满意答案

GB50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.4.3条:钢筋接头宜设置在受力较小处。
是“宜”,不是“必须”、“应”。
第5.4.5.2条:接头不宜设在有抗震设防要求设防要求的框架梁、柱断的钢筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%
意气风发

意气风发

回答于:2014-03-14

共2条回答

  1. 采用套筒连接25%的接头是允许的