当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
茶器123

柱脚钢筋安装偏位然后被打弯了,如何处理?

提问者悬赏:0分 | 茶器123 | 2014-09-26发布 | 浏览 3426 次

柱脚钢筋安装偏位然后被打弯了,如何处理?

附件(0个)

2014-09-26

满意答案

原则上不允许这样施工的,偏位尺寸很小也就算了,一般也就是一面偏了需要打个弯,偏个1-2cm稍弯一下也就顺过来了。如果偏得较厉害那就要考虑要植筋校正了或其他办法校正,不能任其随便打弯纠偏了(留下质量隐患)。
开封

开封

回答于:2014-09-26

共2条回答

  1. 原则上柱钢筋位移(偏位)是不允许对柱钢筋进行打弯处理,尤其是在基础部位,应上报设计单位,让其拿出整改方案。本人经历过几次,一般都是对原柱的截面进行扩大,柱根附加强钢筋处理