水泥土搅拌桩几喷几搅是怎样计算的,怎样算一搅,开始带浆钻进是否算一喷一搅,是否只有反转才算搅?
2014-09-29
满意答案
我们设计一般是四搅四喷,边搅边钻进一次至设计桩底然后边搅边提升至桩顶标高,算一搅。往复上下四次算四搅四喷。不过现场很多施工单位都是两搅两喷,导致水泥搅拌桩质量很差。
回答于:2014-09-29
共3条回答
有什么技术问题吗?
二、对于桩长10m、桩径600mm水泥搅拌桩,其水泥用量为:0.3×0.3×3.14×10×软土湿密度×16%。其中软土的湿密度由岩土工程勘察报告提供,不同的土层的湿密度略有不同,通常在1.60~1.75g/cm3之间。如果你没有这个数据,你可以按1.75g/cm3保守取值。即:30×30×3.14×1000×1.75×16%=791280(g)=791.28(Kg)
三、实际上在施工中,水泥浆不是一次性配制完成的,而是换算成每米掺加量(79.13Kg),随着钻探的不断深入而不断拌制添加的,为便于计量,在施工中大都采用袋装水泥。