当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
姗姗来迟

请问柱子竖向钢筋电渣压立焊达不到规范要求,要怎么处理呢?

提问者悬赏:0分 | 姗姗来迟 | 2013-09-03发布 | 浏览 2675 次

请问柱子竖向钢筋电渣压立焊达不到规范要求,要怎么处理呢?

附件(0个)

2013-09-03

满意答案

一种是进行搭接:须考虑接头搭接倍数(综合最小锚固长度、接头百分率、抗震等级计算);
另一种就是切除原接头重新焊接。
但是施工中一般采取搭接,因为重焊比较麻烦。
藤条1981

藤条1981

回答于:2013-09-03

共2条回答

  1. 第一种是基础顶面(柱插筋)偏位:(1)当偏差值不是很大时(一般是指钢筋保护层没了),柱筋稍调直但不得明显打弯,正负零一下柱截面在偏位方向加大,加大数值等于保护层厚度;(2)当偏差值比较大时(一般是指柱筋刚好偏出柱位),正负零下柱截面在偏位方向加大,加大数值等于钢筋保护层厚度加上柱筋偏出柱位数值,柱筋稍调直但不得明显打弯,对柱纵筋加同直径L型钢筋锚固(竖向搭接35d,下端15cm弯锚);(3)当偏差数值很大时(一般指柱筋偏出柱位5cm以上),一般要联系设计处理。

    第二种是框架柱在楼层部位柱筋偏位,一般数值较小,可稍调直确保最小保护层厚度即可。

    第三种是楼层上梁上柱偏位,处理方法同第一种。