屋面风机要几条线,是直接到消控室吗?

提问者悬赏:0分 | 姗姗来迟 | 2015-01-09发布 | 浏览 5284 次

屋面风机要几条线,是直接到消控室吗?

附件(0个)

2015-01-09

满意答案

屋顶正压风机一般都是单速风机,电源线只需要3跟也就是ABC三相,另外从配电箱的PE排引到风机外壳接地。你说的风机到消防控制室是没有必要的。因为风机的启动只跟风机的配电箱有关,消防控制室也是通过信号控制风机配电箱的电源接通。风机的启动分为多线启动(远程直接控制)和二总线启动(消防联动),多线启动最少需要5根线,也就是启动控制,停止控制,启动反馈,停止反馈,公共地线。消防联动需要2跟信号总线控制24V继电器短接配电箱内的端子,使消防风机启动。所以一般从配电箱内到消防控制室的出线标注为KVV -7X1.5
LilyZ

LilyZ

回答于:2015-01-09

共2条回答

  1. 不论是排烟风机还是送风机都一样,无非是两个回路,其主回路电源取自无漏电保护装置的消防配电箱,控制回路来自相应控制模块然后控制模块出4根线(2根控制线2根信号线)到消防控制室火灾自动控制器内再分别分出两组接总线盘和多线盘