当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
下午茶Zeo

屋面防潮层即隔汽气层的具体作用是什么?

提问者悬赏:0分 | 下午茶Zeo | 2014-06-16发布 | 浏览 2873 次

屋面防潮层即隔汽气层的具体作用是什么?

附件(0个)

2014-06-16

满意答案

1 常年湿度很大,且常处于饱和湿度状态的房间,如公共浴室、厨房的主食蒸煮,在其屋面保温层下应设隔汽层
2一般情况下,在纬度40°以北且室内空气湿度大于75%或其他地区室内湿度大于80%时,保温层下应设隔汽层。如虽符合以上条件,但经过计算,保温层内不致产生冷凝水时,也可不设隔汽层。
Walk

Walk

回答于:2014-06-16

共3条回答

  1. 屋面隔汽层主要用于隔绝水蒸汽向屋面或墙体内部渗透。在屋面保温层下做一层隔汽层,可防止冬季因室内温度高、屋顶温度低时水蒸汽向屋面内部迁移渗透,确保保温层内部干燥,从而保持屋面(和墙体)良好的保温隔热性能,减少空调电耗,并保证质量(避免保温层湿胀)、防水层起鼓等。 
    材料一般为防水卷材、涂料等。
  2. 参见规范《屋面工程技术规范》条文说明4.2.6 参考有关资料,我国纬度40°以北冬季取暖地区(寒冷地区),室内空气湿度大于75%时就会发生结露,潮汽会通过屋面板渗到保温层中,而常年室内空气湿度大于80%的建筑,也同样会出现此类现象,故作本条规定。
    为了防止室内水蒸汽通过屋面板渗透到保温层内,隔汽层的材料不但要求防水,还要求隔绝蒸汽的渗透,故规定隔汽层应采用气密性、水密性好的材料。根据实践,隔汽层被保温层、找平层等埋压,为了提高抵抗基层的变形能力,隔汽层的卷材铺贴宜采用空铺法。
    以及本规范4.2.6条在纬度40°以北地区且室内空气湿度大于75%,或其他地区室内空气湿度常年大于80%时,若采用吸湿性保温材料做保温层,应选用气密性、水密性好的防水卷材或防水涂料做隔汽层。
    隔汽层应沿墙面向上铺设,并与屋面的防水层相连接,形成全封闭的整体。
    至于倒置屋面,在规范规定的范围内时是需要做的。