梁下侧钢筋可以绑扎到梁两侧吗,图纸上没有加筋,但钢筋工在梁上侧加了1跟和原来钢筋一样直径的钢筋;图纸上没标出N或者G ,但钢筋帮到梁的两侧可以不?
2015-06-24
满意答案
如果设计梁上部没有加筋,可能是钢筋工看错了,也可能是凭经验加的。个人理解梁上部钢筋主要承受压力(非基础梁),在端支座附近剪力较大。如果该部位钢筋配筋率不是很多的情况下,加上也无所谓。
梁下部钢筋如果图纸上设计为梁底部钢筋,那就应该绑扎在底部,当梁腹板高度大于450时才采用构造钢筋或抗扭钢筋,因梁腹板高度过大主要承受抗扭你,受力都不一样,因此梁底部钢筋不能绑在N或G钢筋的位置。
回答于:2015-06-24
共4条回答
有什么技术问题吗?
图纸上没有加筋 但钢筋工私自在梁上侧加了1 根和原来钢筋一样直径的钢筋,做法是错误的,应通过设计认可。私自加钢筋施工老板是反对的,说你浪费材料。
图纸上没标出N或者G ,当梁腹板高大于或等于450时,按规范规定须配置纵向构造钢筋。