当前位置:首页 » 氿上知道 » 项目管理 » 工程施工
夏天的热

采用直螺纹套筒连接的钢筋,可以不焊接跨接地线进行防雷措施,具体的依据在哪?

提问者悬赏:0分 | 夏天的热 | 2015-04-21发布 | 浏览 25558 次

采用直螺纹套筒连接的钢筋,可以不焊接跨接地线进行防雷措施,具体的依据在哪?

附件(0个)

2015-04-21

满意答案

一、利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,应符合下列要求:
1 当钢筋直径为16mm及以上时,应利用两根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线;
2 当钢筋直径为10mm及以上时,应利用四根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线;
3 上部(屋顶上)应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8-lm处焊出一根直径为12mm或40mm×4mm镀锌导体,此导体伸向室外距外墙皮的距离宜不小于lm,并应作防腐处理。
二、当建、构筑物钢筋混凝土内的钢筋具有贯通性连接(绑扎、焊接或其它机械连接)并符合第一条要求时,竖向钢筋可作为引下线;横向钢筋若与引下线有可靠连接(绑扎或焊接)时可作为均压环。
豆豆

豆豆

回答于:2015-04-21

共2条回答

  1. 采用直螺纹套筒连接的钢筋,可以不焊接跨接地线进行防雷措施详看《防雷接地设计规范》第5页。
    构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法连接或悍接.单根钢筋或圆钢或外引颈埋连接板、线与上述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接.构件之间必须连接成电气通路.